Как пережить отключение горячей воды: проточный водонагреватель


Recommended Posts

Всем привет, хочу поделиться своим решением, которое сделал в предверии отключения горячей воды, надоело мыться из тазиков 🙂 

В квартире уже был сделан ремонт и в свое время забыли про этот вопрос и не протянули отдельный кабель 4 кв мм для проточного водонагревателя (подсоединять в обычную розетку его нельзя). 

Было принято решение подсоединить его к кабелю 6 кв мм, который напрямую приходит от электрощита от отдельного автомата 32А к варочной панели.

Чтобы избежать риска перегрева этого кабеля при случайном одновременном включении (минус этой схемы нельзя одновременно включать варочную панель и использовать проточный водонагреватель длительное время) был сделан мини-электрощит под кухонным гарнитуром с отдельным 2-х полюсным автоматом на 32А, который защищает 6 кв мм кабель от основного электрощита от перегрева при одновременном включении варочной панели и водонагревателя, и отдельным дифференциальным автоматом для проточного водонагревателя на 32А 30мА, который позволяет выключить полностью проточный водонагерватель и дополнительно защищает от поражения человека током. 

Сам проточный водонагреватель легко подсоединяется по схеме в разрез труб холодной и горячей воды. 

Я выбрал проточный электрический водонагреватель Electrolux NPX6 Aquatronic Digital 2.0. Модель на 6 кВт. Младшую модель на 4 кВт брать смысла нет - она не будет нормально греть. 

В итоге: теплая вода в любом кране квартиры. Можно спокойно помыться теплой водой без заморочек с тазиками и чайниками 🙂 

 

IMG_1755.jpegIMG_1756.jpeg

  • Like 3
  • Thanks 1
Link to post

Тема, просто и функционально 💪

P.S. 4 кВт реально не греют, минимум 6 или лучше даже 8 кВт, но для 8 требования к проводке совсем жесткие 

  • Like 2
Link to post
  • 2 weeks later...

Когда строили наш микрорайон сразу предусмотрели дублирующий трубопровод и планово ни на один день горячую воду ни разу не отключали (аварии не в счет).

Но я на всякий случай сразу поставил себе Stiebel Eltron на 6 КВт и тоже запитал от розетки электроплиты (добавил в вилку эл.плиты провода проточника).

Долгое время не пользовался им, думал даже что зря, но вот уже как года 2-3 у нас воду отключают, интересно куда делась наша дублирующая схема?

 

Не понял смысла Вашего мини-электрощита под кухонным гарнитуром🤨

"...с отдельным 2-х полюсным автоматом на 32А, который защищает 6 кв мм кабель от основного электрощита от перегрева..." - каким образом? И в квартирном, и в мини стоят автоматы 32А на линию, сработают одинаково.

Диф.автомат при наличии УЗО в квартирном щитке в коридоре.🤨

  • Like 1
Link to post
36 минут назад, Денис сказал:

Не понял смысла Вашего мини-электрощита под кухонным гарнитуром🤨

2AD00CC1-8ED7-4866-863E-F8DC85B2182C_1_105_c.thumb.jpeg.9274e2ca837dede6bd1cfed6e010ea3b.jpeg

У нас в квартирных щитках в коридоре не УЗО, а дифференциальные автоматы стоят с током утечки 100mА. 

Человек погибает при поражении током больше 30mA. То есть они гарантированно не спасут человека от поражения током. Но они там и не для этого, а для предотвращения возгорания проводки. 

В квартире у нас стоят на все потребители дифференциальные автоматы, кроме варочной панели (так исторически сложилось, от керамической панели невозможно удар током получить). Соответственно, дифференциальный автомат на проточный водонагреватель в мини-щитке нужен 1) для отключения его в не сезон 2) для защиты от поражения при утечке тока.

Теперь зачем два обычных автомата на 32А в основном щитке и в мини щитке, логика была следующая:

Мы нагружаем кабель 6 кв мм (при одновременном включении на полную варочной панели и проточного водонагревателя, например, забыли, что так делать нельзя) больше чем разрешено в два раза. Это аварийная ситуация. Нам нужно ее прекратить как можно скорее до того как кабель 6 кв мм подвергнется разрушающим нагрузкам (его поменять нереально, нужно перекладывать), автомат, который в мини-щитке сработает быстрее автомата, который в общем щитке и вырубит потребителей. Я согласен, что это немного притянутая ситуация и что скорее всего автоматы одновременно сработают или с минимальной разницей, но были свободные автоматы и я решил так сделать, так спокойнее. Можно было ограничиться одним дифференциальным автоматом на проточный водонагреватель. И в идеале на 10мА тока утечки (как рекомендуется на мокрую зону), но я не нашел ничего нормального на 32А. 

 

  • Like 1
Link to post
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...